Discuta como realizar a manutenção diária em disjuntores a vácuo
Método de manutenção de disjuntores montados em postes de baixa tensão , conteúdo de manutenção diária de disjuntores a vácuo
Para manter o disjuntor a vácuo em boas condições de funcionamento, o gerenciamento de manutenção deve ser fortalecido.
1. Manter o ar úmido ou sujo, e a tubulação suja, pode causar as seguintes consequências:
(1) O gás úmido se decompõe em uma mistura de hidrogênio, oxigênio e outros gases sob a ação do arco, destruindo o isolamento entre as rupturas após o desligamento do contato principal, dificultando ou reacendendo o arco. Em casos graves, isso pode causar a ruptura da câmara de extinção do arco.
(2) A resistência do isolamento da garrafa de porcelana de suporte e da cavidade interna da câmara de extinção de arco é reduzida, causando descarga superficial.
(3) Matérias estranhas, como tinta e ferrugem na tubulação, podem bloquear a porta de ar, causando mau funcionamento e travamento do disjuntor principal.
(4) A entrada de materiais estranhos na câmara de extinção de arco pode causar mau contato do contato principal, causando a queima do resistor não linear devido à longa permanência. Em casos graves, pode causar a ruptura da garrafa de porcelana do resistor não linear.
Portanto, um separador de óleo e água é instalado na tubulação de entrada de ar do cilindro de armazenamento de ar do disjuntor principal, e uma válvula de drenagem é instalada na parte inferior. Durante o uso e a manutenção, a água deve ser drenada regularmente para manter o duto de ar limpo.
2. Substitua as peças de borracha regularmente
O disjuntor principal é um dispositivo elétrico pneumático com estrutura complexa. Cada componente possui altos requisitos de desempenho de vedação. Para garantir um bom desempenho de vedação, as peças de borracha devem ser substituídas regularmente.
3. Verifique os principais componentes regularmente
Os principais componentes devem ser verificados regularmente para manter um bom estado técnico.
1. Câmara de extinção de arco
Verifique regularmente o estado do sobrecurso do contato principal e da mola de retorno do contato móvel. Os contatos móveis e estáticos se desgastam devido ao atrito mútuo causado pela abertura e fechamento frequentes, resultando em sobrecurso reduzido e pressão de contato reduzida.
Quando o sobrecurso for reduzido a um certo nível, os contatos móveis e estáticos devem ser substituídos. Quando a deformação da mola de retorno do contato móvel exceder um certo limite, ela deverá ser substituída a tempo.
2. Resistor não linear
Mantenha o frasco de porcelana do resistor não linear limpo e bem fechado e substitua o dessecante no frasco de porcelana do resistor não linear regularmente.
Detecte a resistência do resistor não linear. Quando o valor da resistência ultrapassar um determinado limite, ele deverá ser substituído a tempo.
3. Válvula principal
Verifique regularmente a compatibilidade entre o pistão e o corpo da válvula. Se o tamanho não atender aos requisitos, o pistão deve ser substituído a tempo.
4. Cilindro de ar da transmissão
Ajuste corretamente o amortecedor do cilindro de ar da transmissão para garantir o bom funcionamento do interruptor de isolamento. Verifique regularmente a precisão de alinhamento entre o pistão e o corpo do cilindro e garanta seu bom desempenho cortando ou substituindo peças.
5. Plugue de ventilação
A embalagem do plugue deve ser substituída regularmente, o volume de ventilação do plugue deve ser verificado e ajustado dentro da faixa permitida.