Discussão sobre o método de reparo de fio pré-torcido OPGW quebrado
O OPGW é diferente do fio terra. Após os fios da armadura pré-formada serem rompidos ou espalhados, eles não podem ser desconectados e reconectados. O reparo só pode ser feito com a substituição de uma seção tensionada da armadura pré-formada OPGW. Devido ao tempo de queda de energia, é difícil para o departamento de operação e manutenção substituir o cabo óptico.
De modo geral, a resistência mecânica das barras de blindagem OPGW possui uma certa margem, garantida pelo fator de segurança entre a tensão de ruptura do cabo óptico e a tensão de operação. Desde que os fios rompidos tenham pouco impacto no fator de segurança, acreditamos que eles podem ser reforçados e reparados por um determinado método de reparo e continuar a ser utilizados.
1. Condições para reparo de armaduras de fios quebrados OPGW para ACSR
Em que condições o OPGW pode ser reparado após a ruptura dos fios? O reparo é para uso temporário ou permanente? Este é um tema polêmico em discussão no momento, e não há uma conclusão unânime. Como não há "regulamentos de operação e manutenção" para OPGW no momento, que tipo de condições de julgamento precisam ser discutidas?
De acordo com os requisitos para reparo e reforço de fios terra do "Regulamento de Operação e Manutenção de Linhas de Transmissão", quando a seção transversal danificada dos fios rompidos de fios trançados de alumínio com núcleo de aço ou fios trançados de liga de alumínio for inferior a 25% da área total dos fios de alumínio, e a seção transversal danificada dos fios rompidos de fios trançados de aço ou fios trançados de aço revestidos de alumínio for inferior a 17% da área total, o fio pode ser reparado e reforçado para uso. Atualmente, também existe a opinião de que o OPGW com 1 a 2 fios rompidos pode ser reparado. Outra opinião é consultar as normas OPGW IEC 60794-4-1 e DL/T 832-2003 para "O ensaio de corrente de curto-circuito do OPGW, submetido a um ensaio de tração, deve ser capaz de suportar uma força de tração não inferior a 75% da RTS sem qualquer dano ou quebra de componentes". e "OPGW A resistência à tração residual dos fios intactos calculados após o ensaio de raio não deve ser inferior a 75% RTS" requisitos de teste, e usar o método de cálculo da resistência à tração residual após o fio ser rompido para verificar. De acordo com a descrição acima, podemos considerar se o reparo deve ser feito com base no número de fios rompidos, na área da seção transversal dos fios rompidos e na resistência dos fios rompidos. No entanto, para a estrutura de tubo central de camada única OPGW com 6 e 7 camadas externas de barras de armadura da linha de transmissão , a resistência à tração residual e a seção transversal residual após a ruptura de 2 fios não atendem aos requisitos de resistência do fio rompido e área da seção transversal do fio rompido. Portanto, para todas as estruturas OPGW, é inadequado usar a condição de julgamento do número de fios rompidos. Como a consequência direta da ruptura da armadura de OPGW é a redução da resistência mecânica da armadura de OPGW na linha de transmissão e a perda da área da seção transversal condutora de corrente, e como a resistência mecânica e a área da seção transversal podem ser restauradas após o reparo, as condições de julgamento da área da seção transversal da armadura rompida e da resistência da armadura rompida não podem ser tratadas isoladamente, sendo mais apropriado combiná-las. Em resumo, se as seguintes condições forem atendidas simultaneamente, reparos permanentes podem ser realizados utilizando os métodos aplicáveis:
(1) A resistência à tração residual dos fios intactos após a ruptura do condutor das barras de blindagem OPGW não é inferior a 75% RTS;
(2) A seção transversal danificada do fio de liga de alumínio quebrado é inferior a 25% da área total do fio de liga de alumínio, e a seção transversal danificada do fio de aço revestido de alumínio quebrado é inferior a 17% da área total do fio de aço revestido de alumínio;
(3) Utilizar métodos apropriados (como B-OTDR) para comprovar que a fibra óptica não apresenta deformações e que a transmissão do sinal óptico não está danificada;
Se as três condições acima não forem atendidas ao mesmo tempo, apenas métodos de manutenção necessários e temporários podem ser adotados para permitir que o OPGW continue a ser usado,
para evitar maior expansão da falha ou consequências graves.